07.03.2024, 18:36
Buenas tardes, en una instalación donde tengo que ver unas señales de BACnet, estoy utilizando una pasarela de intesis, que por lo que me han dicho es transparente lo que entra por SM/TP sale en IP, y luego leer las variables en un LogicMachine .
Con Intesis MAPS, voy a BACnet Router, y en escanear red BACnet, me aparecen los 2 equipos que quiero ver y en objetos encontrados me aparecen 6 objetos de un equipo y del otro 206.
Cuando Voy al abro BACnet Client de LogicMachine me aparecen ya 3 equipos uno el Intesis y los otros dos de TRANE, de intesis me salen las que hay pero hay veces que me leen del de 9 me lee 4 y de los 206 objetos 4 o 6 , y otras veces nada.
Que podría estar haciendo mal.
gracias
Saludos
Con Intesis MAPS, voy a BACnet Router, y en escanear red BACnet, me aparecen los 2 equipos que quiero ver y en objetos encontrados me aparecen 6 objetos de un equipo y del otro 206.
Cuando Voy al abro BACnet Client de LogicMachine me aparecen ya 3 equipos uno el Intesis y los otros dos de TRANE, de intesis me salen las que hay pero hay veces que me leen del de 9 me lee 4 y de los 206 objetos 4 o 6 , y otras veces nada.
Que podría estar haciendo mal.
gracias
Saludos