Con la última actualización el puerto COM 3-RS485 ha dejado de funcionar, en el puerto 1 y 2 tengo instalado un EKEY y funcionan correctamente, cuando trato de habilitar RTU3, el puerto de comunicación 1 y 2 dejan de funcionar y RTU3 no lo permite estar habilitado , esto ha sido desde la última actualización de firmware, si hago un reinicio en la máquina lógica, los puertos 1 y 2 vuelven a funcionar correctamente, el puerto 3 nunca lo hace, ¿hay alguna solución?
RTU3 Problem
|
07.02.2023, 11:22
What is the exact HW do you have? Check the label on the side of LM.
------------------------------
Ctrl+F5
07.02.2023, 11:27
LM5p2-KC
07.02.2023, 11:29
What does it say in System Config-System-Upgrade Firmware?
------------------------------
Ctrl+F5
07.02.2023, 11:32
HW: LM5 Lite (i.MX6)
SW: 20230124
07.02.2023, 11:33
Then you used wrong firmware. As admin already said use LM5 Lite + Ext (4 or 6 DIN units)
------------------------------
Ctrl+F5
07.02.2023, 11:38
07.02.2023, 11:39
You must have selected wrong file during installation. Download it again and make sure to select correct file.
------------------------------
Ctrl+F5
07.02.2023, 11:44
wait, this version might have a bug. Let us check it.
------------------------------
Ctrl+F5
07.02.2023, 12:05
I have reinstalled the firmware and the same error appears, I have released the connections, com 1 and 2 are perfect, com 3 gives an error, can you connect to my device and see what can happen?
07.02.2023, 12:26
OK, Thanks very much.
|
« Next Oldest | Next Newest »
|